根据《南宁市卫生健康委员会办公室 南宁市教育局关于开展2024年托育机构、幼儿园、校外培训机构、学校采光照明“双随机”抽检工作的通知》要求,西乡塘区卫生健康局组织卫生计生监督所开展托育机构、幼儿园、校外培训机构采光照明抽检工作,现将抽检情况公示如下:
一、整体情况
2024年西乡塘区卫生健康局共执行托育机构、幼儿园、校外培训机构和学校教室(教学场所)监督抽检任务22家,分别于2024年9月24日—26日、2024年10月10日—14日对以上单位采光照明等项目进行现场快速检测抽检。
二、评价标准
按照《托儿所、幼儿园建筑设计规范》(JG39-2016)(2019年版)第5.1.1、6.3.4条规定,参考《中小学校教室采光和照明卫生标准》(GB7793-2010)和《中小学校设计规范》(GB 50099-2011)评价。
三、抽检结果
2024年开展托育机构、幼儿园、校外培训机构和学校采光照明“双随机”抽检结果详见附件1、附件2和附件3。
附件:1.2024年托育机构、幼儿园现场快速检测结果
2.2024年校外培训机构现场快速检测结果
3.2024年学校现场快速检测结果
南宁市西乡塘区卫生健康局
2024年10月18日
附件1
|
|||||||||
2024年托育机构、幼儿园现场快速检测结果 | |||||||||
单位名称 |
抽检教室 |
采光系数 |
窗地面积比 |
照度 | |||||
检测结果 |
JGJ 39-2016 |
单位 |
检测结果 |
JGJ 39-2016 |
检测结果 |
JGJ 39-2016 |
单位 | ||
南宁斯蒂姆托育有限公司 |
小一班 |
0.1 |
2 |
% |
1:4.7 |
1:5.0 |
255 |
300 |
lx |
南宁市西乡塘区柏涛湾心心幼儿园 |
大班 |
5.1 |
2.0 |
% |
1:2.4 |
1:5.0 |
84 |
300 |
lx |
南宁市西乡塘区繁雄托育有限责任公司 |
小班(托班1) |
0.7 |
2.0 |
% |
1:3.5 |
1:5.0 |
72 |
300 |
lx |
广西青芽贝贝康悦托育有限公司 |
佩奇班 |
0.3 |
2.0 |
% |
1:6.1 |
1:5.0 |
203 |
300 |
lx |
南宁市西乡塘区金天地幼儿园 |
中一班 |
1.0 |
2.0 |
% |
1:5.0 |
1:5.0 |
172 |
300 |
lx |
南宁市西乡塘区隆源幼儿园 |
大二班 |
0.4 |
2.0 |
% |
1:2.6 |
1:5.0 |
168 |
300 |
lx |
广西南宁市艾曦正恒托育有限责任公司 |
小小班 |
0.02 |
2.0 |
% |
1:7.2 |
1:5.0 |
153 |
300 |
lx |
南宁市西乡塘区童洲·春天幼儿园 |
中二班 |
0.3 |
2.0 |
% |
1:8.3 |
1:5.0 |
169 |
300 |
lx |
南宁市西乡塘区衡阳西路第三幼儿园 |
中一班 |
0.1 |
2.0 |
% |
1:5.3 |
1:5.0 |
220 |
300 |
lx |
南宁市西乡塘区阿诺幼儿园有限公司 |
木兰 |
0.4 |
2.0 |
% |
1:2.2 |
1:5.0 |
877 |
300 |
lx |
南宁市西乡塘区博士摇篮幼儿园 |
大二班 |
0.05 |
2.0 |
% |
1:5.3 |
1:5.0 |
135 |
300 |
lx |
评价标准参照《中小学校教室采光和照明卫生标准》(BG7793-2010)、《托儿所、幼儿园建筑设计规范》 JGJ39-2016: |
附件3
2024年学校现场快速检测结果
单位 名称 |
抽检 教室 |
教室人 均面积 (小学≥1.36m2) |
教室采光 |
教室照明 |
黑板面 |
灯具卫生 | ||||||
采光系数 (≥2.2%) (Ⅳ类光气候区) |
窗地面 积比 (≥20%) 1:5 |
后墙反射比 0.7~0.8 |
课桌面平 均照度 (≥300 lx) |
课桌面照度均匀度 (≥0.7) |
平均 照度 (≥300 lx) |
照度均 匀度 (≥0.8) |
灯桌 间距 (≥1.7m) |
灯具识别 |
黑板防眩光措施 | |||
南宁市西乡塘区坛洛镇武康第二小学 |
三年级 |
1.38m2/座 |
1.51% |
1:3.12 |
0.6 |
645 lx |
0.9 |
(白/绿)板不测 |
(白/绿)板不测 |
2.1 m |
/ |
/ |
南宁市西乡塘区坛洛丰平小学 |
二年级(1)班 |
1.74m2/座 |
2.3% |
1:2.8 |
0.6 |
703 lx |
0.7 |
(白/绿)板不测 |
(白/绿)板不测 |
2.1m |
/ |
/ |
南宁市西乡塘区坛洛镇下楞小学 |
五年级(1)班 |
3.06m2/座 |
2.2% |
1:3.32 |
0.5 |
1227 lx |
0.6 |
(白/绿)板不测 |
(白/绿)板不测 |
2.1 m |
/ |
/ |
南宁市锦华小学 |
四(3)班 |
1.07m2/座 |
0.6% |
1:3.8 |
0.7 |
261 lx |
0.8 |
(白/绿)板不测 |
(白/绿)板不测 |
2.0 m |
/ |
/ |
南宁市中尧路小学 |
五(5)班 |
1.32m2/座 |
0.8% |
1:2.7 |
0.6 |
757 lx |
0.7 |
(白/绿)板不测 |
(白/绿)板不测 |
2.1 m |
/ |
/ |
南宁市西乡塘区育才中学 |
四(3)班 |
1.45m2/座 |
0.9% |
1:10.6 |
0.8 |
908 lx |
0.4 |
(白/绿)板不测 |
(白/绿)板不测 |
1.7 m |
/ |
/ |
评价标准(参照BG7793-2010)中小学校教室采光和照明卫生标准: 1.采光系数指标:中小学≥2.2%,2019年后建成幼儿园≥3.0%; 2.教室窗地面积比≥20%(0.2); 3.教室照明:黑板面平均照度≥500 1x,黑板面照度均匀度≥0.8,课桌面平均照度≥300 1x,课桌面照度均匀度(≥0.7); 4.灯具指标:照明灯具强制性产品认证标识3C;色温:相关色温应不小于3300 K,且应不大于5500 K;一般灯具显色指数Ra不应小于80,LED灯具R9应大于0;灯具距课桌面的最低悬挂高度不应低于1.7 m; 5.防眩光措施:黑板表面以耐磨无光泽的表面制成(防止黑板反射的眩光)。 |